南京聚宁防雷科技机房防雷施工
网络机房等电位有两种结构:S型星形、M型网格型 1. M型网格(服务器机房常用)防静电地板下面敷设铜箔/铜排,组成1200×1200mm网格;地板支架、机柜底座、金属桥架、金属管道、金属门窗全部接入网格。 2. S型星形(小型普通机房)机房内设置等电位汇流排,所有设备地线全部单独引到汇流排,严禁串联接地(不能机柜A接机柜B,B再接汇流排)。 3.所有需要接地部件:服务器机柜、UPS外壳、精密空调外壳、金属桥架、金属线管、防静电地板支架、屏蔽线缆屏蔽层、SPD(氧化锌避雷器)接地端、金属门窗、金属管道。设备接地线不小于16mm²黄绿铜线缆;桥架之间用铜编织带跨接。 二、浪涌防雷器配套 1. 机房总配电柜安装一级SPD;机房UPS输入端安装二级SPD;重要网络端口安装信号SPD。 2. SPD接地端最短距离直接接等电位汇流排,地线越短越好,禁止长距离绕线。
