CEEG中电电气

CEEG中电电气

关注
3粉丝
0关注
215被推荐

2枚勋章

带你了解最全变压器相关知识,需要咨询变压器欢迎戳我~
IP属地:江苏
更多信息

  • 变压器选型,别只盯着省电,这一性能才是关键!

    2025-08-08
    图片
    00:21
  • 变压器常见术语,一次搞懂!
    变压器基础看起来复杂,其实抓住几个关键词就能掌握!今天带你轻松了解:额定电压、容量、频率、空载电流和空载损耗这些关键概念👇 📍1. 什么是变压器的额定电压? 额定电压 = 变压器“理想工作状态下”的电压值。 它指的是绕组之间应该加的电压(或者空载运行时感应出来的电压),一般以线电压的有效值表示,并且要和连接的电网电压匹配。 📍2. 什么叫额定电压比? 额定电压比 = 高压绕组电压 ÷ 低压绕组电压。 举个例子,10kV/0.4kV 的变压器,额定电压比就是 25。这个比值通常是 ≥1,用来反映变压器升/降压能力。 📍3. 什么是变压器的额定频率? 变压器设计时,按照电网运行的标准频率来设定,我们国家是50Hz,也就是电流每秒“交替”50次。这个频率就是变压器的额定频率。 📍4. 什么叫变压器的额定容量? 额定容量 = 变压器能“搬运”多大功率。 它是指变压器绕组能承受的最大视在功率,单位是 kVA 或 MVA。容量越大,能带的负载就越多,是变压器的核心参数之一。 📍5. 什么是空载电流? 空载电流 = 变压器没带负载时,依然会有电流流入一次侧,用来维持磁场。 虽然数值小,但它有两个作用: 一部分用于补偿铁心的损耗; 一部分用于激磁(让铁心产生磁场)。 它通常用额定电流的百分比来表示,变压器容量越大,空载电流越小。 📍6. 什么是空载损耗?受什么影响? 空载损耗 = 没带负载时,变压器自身消耗的电能。 主要来自铁心损耗(也叫铁损),包括: 磁滞损耗:和硅钢片材质、加工工艺有关; 涡流损耗:受硅钢片厚度、毛刺、绝缘质量影响; 附加损耗:结构设计(比如接缝形式)也有影响。
  • 做新能源项目,这种箱变真合适

    2025-07-30
    图片
  • 高性价比成套箱变首选是什么?

    2025-07-24
    图片
    00:25
  • 电费高得离谱?小心你被变压器“掏空”了钱包!

    2025-07-16
    图片
    00:23
  • 什么是变压器的过负荷能力?
    变压器的额定容量 = 正常状态下、长期运行的“输出上限”。 而过负荷能力 = 短时间内的“爆发力”。 只要不损伤绝缘、不过度升温,变压器可以在短期内承受比额定更大的负荷。 正常过负荷:合理利用,放心上场! 变压器在以下两种情况下是允许过负荷运行的: 1. 昼夜负荷波动时的过负荷 一天之内用电有高峰和低谷,低谷时的“喘息”能抵消高峰时的负担。只要负荷率 < 1,短时间过负荷是可以的! 负荷率KP = 平均负荷 ÷ 最大负荷 当KP < 1,可以通过图表/油温数据来判断允许的过负荷倍数与时间。 2. 季节差异带来的负荷调整 如果夏天负荷低于额定容量,比如空调用电少,那到了冬季,就可以补回来! 计算规则: 夏季每降低1%,冬季可过负荷1% 总体上限:冬季最多允许过负荷15% 室外变压器:全年最多可过负荷30% 室内变压器:全年不得超过20% 结语:懂它的极限,才能更安全地用它! 变压器不是不能过负荷,而是要科学、合理地用好它的“超能力”。 日常运行靠平稳,高峰时刻靠调控,紧急时刻靠备用能力兜底,这就是一台优秀变压器的“热血剧本”。
  • 选充电桩箱变?看完这些你就能秒懂!

    2025-07-11
    图片
    00:24
  • 别以为只有人会中暑,变压器运行起来也会热得发烫🔥🔧冷却装置到底是干嘛的?一句话:让变压器冷静下来!小变压器靠“自然散热”,油箱壁就能把热量带走。但大容量的变压器?散热压力山大,只能请“专业团队”上场!💪三大冷却方式了解一下👇📌 片式散热器:最常见的“散热片”选手,像铁叶子一样贴在油箱上,扩大散热面积。简单粗暴但很实用!📌 强油风冷:热油循环+电风扇猛吹,像是给变压器开了个“强力风扇”,降温效果快!📌 强油水冷:冷却水走管内,热油绕外边,两者隔着管壁来个“冷暖对话”~关键是用了双管设计,防止油水混合,一旦漏液还能自动报警⚠️,安全感拉满!#变压器[话题]#  #变压器冷却油[话题]#  #变压器厂家[话题]#  变压器也需要“空调”!从风冷到水冷,冷却系统才是它稳定运行的底气💪关注电力设备的你,记得也多了解下它背后的“降温高手”吧!
  • 油式变压器产氢问题分析与处理建议
    变压器行业的老朋友都知道,油浸式变压器虽然可靠又能干,但有时候总爱搞点“小情绪”——比如,油里氢气突然升高!客户急了,售后烦了,技术员抓耳挠腮:到底是谁在油里偷偷“放氢”?今天咱们就来好好扒一扒这事儿! 🌡️ 一场热+电的“化学风暴” 别以为变压器油只是个安静的“绝缘大池子”,其实它内部是个复杂的“化学江湖”。 当局部放电、电热故障一来,那些稳定的油分子就像被“点了穴”,迅速分裂成小碎片,像氢原子、自由基这些“活跃分子”就跑出来搞事情了! 它们一合体:💥氢气、甲烷、乙炔等气体就此诞生。久而久之,油中就积攒出一堆你没见过的“异动”。 🕵️氢气从哪来?这三种“嫌疑人”最常见! 🥶 1. 没干透?水分躲在角落里搞破坏 绝缘结构一旦吸水,放电就会更容易发生。更麻烦的是,水不仅是导火索,还是化学反应的“添加剂”——让你氢气产得又快又猛。 尤其像某些铁部件、不锈钢、甚至涂层材料,可能在高温高氧环境中产生意想不到的催化反应,氢气像打了鸡血一样往外冒。 🔥 2. 局放+高温=产氢黄金搭档 局部放电就像悄悄燃烧的小火苗,虽然不起眼,但威力惊人。 一旦温度突破某个临界值(比如 150℃+),绝缘油会被慢慢“烤熟”并分解,释放大量氢气和烃类气体。 如果你的变压器设计或结构“先天偏弱”,那这个小火苗就很容易变成“氢气生产线”。 🧫 3. 材料自带“氢”,你根本拦不住 别以为氢气只能通过外力“逼出来”,有时候,它是自己悄悄藏在设备里的。 比如: 生产时材料吸附了一些气体 试验过后残留在绝缘纤维中的气体没散完 焊补或注油过程中带进去“气泡” 这些“隐形氢气”在设备运行一段时间后就会慢慢释放出来,让你感觉“怎么越跑越多了”。 🧠 怎么判断是故障还是正常“放气”? 不是一看到氢气飙升就慌张,有时候这是设备“排气期”的正常现象。特别是新设备,刚运行头几周,氢气浓度高是常见现象,过段时间就会自然下降。 真正要警惕的是: 气体含量持续上升 配合其他故障气体(乙炔、乙烯)同步出现 负荷不变但氢气突然异常 这时候就要认真分析、比对历史趋势、结合运行工况做判断了。 ✅ 结尾一句话总结: 氢气不是妖怪,它是变压器在用“气味”跟你交流。掌握它的语言,定期做油样分析,盯紧变化趋势,你就能在第一时间发现异常,保住供电系统的一份稳。别怕氢气来得凶,怕的是你听不懂它说的“话”。
  • 限流电抗器制造全流程解析

    2025-07-03
    图片
    00:32
  • 变压器也要“烘干”?干燥处理全流程了解一下!
    在变压器的安装或检修过程中,如果内部受潮,可不是小事!这会影响绝缘性能,甚至埋下故障隐患。因此,给变压器“做个蒸汽浴”——也就是进行干燥处理,是非常必要的。那到底怎么“烘”才科学?一起来看看! 一、干燥处理的基本规则 🧯 无论选择哪种干燥方式,都要遵守几条“铁律”: 1.温度不能乱来 无油状态下,器身温度最高别超 95℃; 带油处理时,油温不能超过 80℃,否则油会“老化变质”; 带油干燥效果不理想时,就必须“脱油”上阵。 2.状态要监控 如果是带油干燥,每 4小时测一次绝缘电阻和油的击穿电压; 当数值 连续6小时稳定,说明“水气已除”,可以结束干燥啦! 3.通风是关键 不抽真空?那必须留好通气孔,让水汽有路可逃。 4.加热要安全 油箱外面要包保温层(石棉布、玻璃布都行,别用易燃材料); 同时做好防火措施,小心驶得万年船! 二、四种主流干燥方法🔥 1. 感应加热法 —— 让油箱自己“热起来” 把器身装进油箱,外绕线圈通电后,靠箱体产生涡流发热。 箱壁温度控制在 115~120℃; 器身温度不超 90~95℃; 建议线圈电流选 150A,线用 35~50mm²的铜线,绕在石棉板条上更安全。 2. 热风干燥法 —— 开个“桑拿房” 把变压器搬进一个“热风房”,让热气均匀加热器身。 房间尽量紧凑,变压器和墙的间隙 < 200mm; 热风要慢慢升温,最终不超 95℃; 要从下面吹热风,不能直接怼着器身吹,热风口要装过滤网,别让灰尘火星混进去! 3. 滤油干燥法 —— 一边洗油一边烘身 用真空滤油机来回循环油,把油里的水汽带走,同时帮器身一起“拔湿气”。 油从下部放出 → 滤油加热 → 再从人孔或油枕送回油箱; 开加热器,控制油流速,每 4小时测一次绝缘指标,直到数据OK为止。 4. 铜损加热法 —— 用自己发热来“烘身” 让变压器自己发热来干燥,是不是有点自力更生的感觉? 把高压侧短接,在低压侧通低压电流; 通过电流让绕组自己升温干燥,适用于小型、不太潮的变压器; 但这招也有讲究: 初期用额定电流的 **120%~150%**通电加热; 当温度升到 65℃ → 换成额定电流; 升到 75℃ → 再调成 85%的额定电流; 温度控制别超限:绕组不超 90℃,油温不超 85℃。连续升温,直到绝缘性能达标,就大功告成! ✅总结一句话: 变压器干燥处理,既是技术活也是细致活。选对方法、控制好温度、实时监测状态,是保证干燥效果、安全施工的关键。别让“湿气”成为潜在风险,科学“烘干”,让设备焕然一新!
  • 变压器保护方式,一文看懂!
    变压器作为电网中的“心脏”,一旦出故障,影响范围可不小!为保障其稳定运行,我们必须给它配上“六大护法”,分别对应不同的“病症”。 🛡️ 一、瓦斯保护——变压器的“嗅觉神经” 当变压器内部冒气泡、漏油、温度异常,瓦斯保护最先察觉! 🔸 轻瓦斯:发信号提醒 🔸 重瓦斯:立刻跳闸切断电源 适用于 0.8MVA 及以上油浸式变压器,是必不可少的“内伤侦测器”。 ⚡ 二、差动保护 / 电流速断保护——“快速反应部队” 主要对付变压器绕组内部短路、套管故障、匝间短路等问题。 🔹 差动保护:高灵敏、适用于大容量主变 🔹 电流速断:适用于6.3MVA以下变压器或后备保护时间长的场合 💡 对于330kV及以上变压器,还可能配置“双重差动”,防护更严密! 🔥 三、过电流保护——“后援保障队” 当系统发生外部短路,差动或瓦斯没动作,过电流保护立马跟上。 起动方式灵活:可设低电压起动、复合电压起动等 常作为其他保护的后备装置 对降压变压器尤为重要 🌍 四、零序电流保护——“接地守卫者” 专盯单相接地故障,尤其在大接地电流系统中必不可少。 检测零序电流动作 通常装在变压器中性点接地运行场合(如110kV及以上系统) ⏱️ 五、过负荷保护——“过劳提醒器” 当变压器三相电流均超额运转时,保护装置自动报警。 一般只发信号,不跳闸 对并列运行、备用电源型变压器尤其重要 在无人值守站,有时也可动作跳闸或切除部分负荷 🧲 六、过励磁保护——“防烧心专家” 防止因电压高或频率低引起铁心饱和,导致变压器发热烧坏。 对高压变压器(如500kV主变)特别重要 可监测励磁电流和谐波分量,及时跳闸或发出信号 ✅ 总结口诀(记忆好帮手): 瓦斯闻气跳、差动短路到,过流当后备、零序接地牢,过荷发信号、励磁别太高!
  • 变压器“自救神器”:瓦斯继电器到底有多关键?
    ✅ 什么是瓦斯继电器? 瓦斯继电器(气体继电器)是一种专门用于油浸式变压器内部故障保护的装置,安装在油箱与储油柜之间的油管上。它能感应气体生成和油流变化,判断变压器是否出现异常,并及时报警或跳闸。 ⚙️ 瓦斯保护的两种动作类型: 1. 🔶 轻瓦斯(信号报警) 内部轻微故障或油面异常(如:过热、漏油、空气混入) 产生少量气体,压低油面,触发浮子动作 作用:仅发出告警信号,提示运维人员注意 2. 🔴 重瓦斯(跳闸保护) 严重故障(如:匝间短路、电弧放电) 短时间产生大量气体,形成油流冲击挡板 作用:直接跳闸,切除变压器,防止扩大损坏 🧪 气体来源与判断方式: 故障产生的热和电弧会分解变压器油,形成瓦斯气体 常见气体成分:氢气、甲烷、乙烯、乙炔等 通过色谱分析判断气体种类 → 判断故障类型与严重程度 ⚠️ 无色无味、不可燃 → 多为空气,可继续运行 🔥 可燃气体超标 → 应立即检修或停运 🛠️ 日常巡视重点: 检查气体继电器内是否有气体 油位正常,油管阀门开启 呼吸器干燥良好,保护开关状态正确 切换片QB投信号或跳闸位置是否合理(防误动) 🚨 继电器动作后的应对: 轻瓦斯动作: 记录气体数量、颜色 提取样品分析,决定是否继续运行 重瓦斯动作跳闸: 必须停运 检查继电保护、油样、气样、电气试验 确保排除故障前不得送电 📌 补充说明: 刚投运时油中可能混入空气,避免误动作应将QB切换至“仅发信号” 瓦斯保护属于变压器最灵敏的内部保护方式,可在其他保护未动作前提前响应
  • 储能系统赚钱难?可能是你的电池和PCS不来电!
    现在的工商业储能,不再是拼谁装得多,而是看谁更“默契”。 电池装得再好,PCS跟不上节奏,那就是充不满、放不完——白白浪费电价差! 目前主流一体柜设计,把电池和PCS塞进同一个柜子里,听起来省地、模块化,其实核心在于:每簇电池是否能被精准“调度”。 这就是为什么越来越多产品用组串式PCS,做到“一簇一管理”——响应更快、监测更准、效率更高。 更别说现在280Ah大电芯快成标配,300Ah+电芯+大功率PCS也开始在路上了。系统效率一旦提升,充放更快,电量更多,收益自然水涨船高。 别让不匹配的配置,拖垮你的储能投资回报率。 真正聪明的储能,是系统级优化,而不是堆配置表!
  • 硅钢小知识:你分得清“取向”和“无取向”吗?
    别被名字绕晕,其实就一句话: 取向硅钢听话,有方向感,专为变压器而生;无取向硅钢随性,全能型,电机最爱! 🎯区别速记: ✅ 1. 结构不同 取向硅钢:晶粒朝一个方向排队,磁性有“方向感” → 磁导率高,铁损低 无取向硅钢:晶粒像散步群众,方向乱 → 性能均衡,各方向差不多 ✅ 2. 含硅量 取向硅钢:硅含量高(>3%),加了“抑制剂” 无取向硅钢:硅含量低(0.5%~3%),不挑食,工艺简单 ✅ 3. 主要用途 取向:变压器心头好,尤其是高压、大型节能变压器 无取向:电机、发电机、空调压缩机、车用驱动电机 ✅ 4. 冷轧产品区别 冷轧取向:高性能选手,表面光滑,磁性强,制造难度高(还有高级的Hi-B版本) 冷轧无取向:实用派选手,尺寸稳定、表面漂亮、填充率高 一句话总结 电机靠“无取向”,变压器靠“取向”。懂了这个,基本不迷路!
  • 储能升压变流一体机:项目人不掉发的秘密武器!还在为选型、对接、调试头秃?整一个“逆变器房+箱变+一堆开关柜”的组合拳打下来,现场看着就想哭。现在不一样了!上这台储能升压变流一体机,直接实现项目人**从“拼命”到“拼一体”的跨越!
    🧠它是什么?一句话——全能选手! 这不是一台普通的设备,这是储能+变压+变流的“三合一大师”。 高压侧电压?从6kV到35kV都能搞! 低压侧?0.315kV~0.69kV,通吃各类项目需求~ 变压器?美变、华变、干变想怎么选就怎么选! 直流侧?最高电压1500VDC,稳得一批~ 最大容量?6.8MW,项目现场直接起飞! 不管你是想做独立储能、风光储联合、还是搞个微网系统,它通通都能hold住,是电力界的“变形金刚”!
  • 🏆 “苏超”火了!不是英国的,是江苏的!
    别搞错啦,不是踢了几百年的苏格兰联赛,而是咱江苏十三太保在踢球——来自电力、能源、新基建行业的“硬核打工人”,白天修电,晚上踢球,绿茵场上拼体能,厂子里拼实力! ⚡ 他们在场上猛,背后的“电力队友”更猛! 就说中电电气的非晶合金变压器—— 节能、耐用、抗造,是真正的“不掉线老将”: 空载损耗 ↓80% 运转温度低,寿命长 防火抗潮,运行稳 省电费,少运维,回本快! 🎯 如果苏超球场也装上它: 球员踢得猛,电力配得稳; 大雨突袭也不怕,灯光不掉线; 场上有对抗,供电稳如狗! 📢 江苏苏超踢得燃,中电电气供得稳! 你拼速度、拼技术,电力这块,就交给我们!
  • 储能界的“全能选手”,我真的爱了!
    做项目最怕什么? 不是设备贵,是拼拼凑凑太费人力! 但这台PCS储能升压变流一体机,直接让我改观: 🧳一个箱子,装下逆变器、变压器、开关柜,连监控系统都打包带走! 🚛落地即用,吊起来一装,通电就能跑,比咖啡还提神! 关键它还聪明能干: ✔ 削峰填谷、光伏储能、微网系统全都不在话下 ✔ 投资省20%,调试省一半,连电缆都能少拉一大截! 外壳还是集装箱结构,防腐防火还隔热,风吹日晒都不怕~ 一句话: 它不是设备,是工程人梦中情“柜”!
  • 整流变压器和动力变压器有啥区别?一看就懂!
    变压器界,有一对“长相相似但灵魂截然不同”的老兄弟,一个是爱搞正事的动力变压器,一个是擅长幕后操作的整流变压器。别看它俩都带个“变”字,走的可是完全不同的人设路线! 一、身份设定不同:一个在台前,一个在幕后 动力变压器:正经八百,属于电力系统里的“主力军”,任务就是:把电压从高变低,从低变高,全程输出交流电,不给你整幺蛾子。 整流变压器:你以为它输出直流?它是“幕后老板”,本职是给整流设备提供“合适的交流电”,真正输出直流的是整流器,整流变压器只是为它保驾护航! 一句话总结: 动力变压器是表演型选手,直接上场;整流变压器是编剧导演,负责前期供能。 二、接线方式不一样,一个接地,一个“飘着” 动力变压器:常用Y/Y接法,稳重保守,中性点必须接地,就像穿西装打领带的老干部,按部就班搞输出。 整流变压器:星形加角形,风格灵活,中性点坚决不接地。万一哪出点小状况,它还能默默报警,保护整流器不受牵连,妥妥的安全卫士。 三、出没场合不同,一个进工厂,一个混江湖 动力变压器:你家门口的小区、公司配电房、城市电网,到处都是它的身影,是交流供电界的劳模。 整流变压器:电解、电镀、牵引、电焊、冶金、直流传动……这些重工业、硬核场合,才是它的地盘。它不爱露脸,但绝对是直流系统背后的硬核担当。 四、抗压能力不同,一个小清新,一个抗打型 整流系统啥特点?脉动大、谐波多、冲击强。整流变压器必须天天“经风雨、见世面”:要抗谐波、耐高温、还要有多相输出能力,设计师得反复优化它的绕组、油道、结构、绝缘……就差给它吃补药了。 动力变压器就轻松点,没那么多杂事,按时送电就完事,生活稳定、节奏佛系。 五、设计理念不同,一个追求性能,一个追求效率 整流变压器设计时,电流密度、磁通密度都要“克制一点”,怕太猛会出问题,设计上留了不少余量。 动力变压器就追求一个“经济实惠、能量高效”,该省省、该优化就优化,设计逻辑就是两个字:实用! 🎯结尾一句话: 整流变压器,是那个在工业直流系统里扛大旗的“深藏功与名”;动力变压器,是家家户户都离不开的“电力大管家”。一个能打直流硬仗,一个稳供交流主力,各有绝活,别拿错剧本啦!
  • 一体化电力模块,到底有多省心?
    你以为它只是几个柜子拼一拼?错,它是电力系统里的“钢铁侠”,上得云端、下得现场,全链路自动守护你关键设备的每一度电! 🚀从“人工找故障”到“故障先知道” 传统运维是“哪里坏了修哪里”,一体化模块直接升级到“未卜先知”。 全链可视化,运行状态一目了然 异常数据实时预警,哪怕是电流、谐波、功率因数的轻微变化都逃不过它的“鹰眼” 还能3D远程运维、AI给出智能建议,省心到离谱! 🧠现场独立+云端集控=双保险 现场掉线了?别慌,它“自己干活”完全不靠后台; 联网之后?还能接入平台集中管理,哪怕你人远在千里,也能秒级了解每个设备的心跳。 🧩模块化设计,样样精 变压器:自研非晶合金,60%+空载损耗削减,省电高手 补偿柜:智能“电力健身教练”,稳定系统、提效率、补功率因数 UPS柜:双电源切换丝滑无感,断电也从容 维修旁路柜:检修时也不停电,电力保障永不断线 馈线柜:精准分配每一路负载,数据采集全面可视 🌟为什么选它? 它不是简单的一台设备,而是集供电、保护、智能运维于一体的“供配电大脑”。用它,就像请了一支不会加班费、还全天候在线的专业运维团队!
正在载入...